jwap Geschrieben November 4, 2022 at 18:37 Geschrieben November 4, 2022 at 18:37 (bearbeitet) Hallo allerseits, zwei kleine Fragen zu der WARP2: Hat die WARP2 (Pro) eine Vorbereitung zum direkten Anschluss eines Rundsteuerempfängers? Steht in der Bedienungsanleitung unter Abschalteingang; wusste ich hatte dazu doch irgendwo was gelesen. Ist es ausreichend zum Umschalten 1p/3p nur Phasen 2 & 3 zu schalten (natürlich nur wenn kein Fahrzeug verbunden ist), oder muss L1 auch mit geschalten werden (Nulldurchgang)? Danke! bearbeitet November 4, 2022 at 18:55 von jwap Frage 1 beantwortet Zitieren
poohnet Geschrieben November 5, 2022 at 06:26 Geschrieben November 5, 2022 at 06:26 Moin, an L1 hängt die Stromversorgung der WARP-Komponenten, d. h. wenn du die Phase wegnimmst, dann ist die Box aus. L2 und L3 werden IMHO durch das Schütz nur durchgeschaltet… Gruß Thomas Zitieren