Hallo,

laut Dokumentation des Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 lässt sich nur eine Frequenz von 40kHz erreichen:
"The optocoupler of the Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 has a rise time and fall time of 11.5us (each) at 24V. So the maximum useful frequency value is about 400000 (40kHz)."

Wenn man den Optokoppler LTV-846S durch einen der beiden folgenden ersetzten würde, könnte man damit die PWM Frequenz für 24V steigern?

Danke!

bearbeitet von Tester
Geschrieben

Hallo Tester,

die Begrenzung kommt in der Tat durch die Hardware. Es ist so, dass wir ja eine recht einfache Optokopplerschaltung nutzen und irgendwann diese nicht mehr schnell genug ist. Durch schnellere Optokoppler und eine Änderung der Widerstände ließe sich die Frequenz erhöhen.

Viele Grüße,

Bastian