Mausschieber Geschrieben January 31, 2021 at 10:53 Geschrieben January 31, 2021 at 10:53 Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu dem IO4-Bricklet und der PWM-Funktion. Es gibt den Befehl: io_4Bricklet.set_pwm_configuration(3, 3000, 1000) Dabei ist der erste Wert der Kanal, dann die Frequenz und dann der Duty_Cycle Kanal ist klar. Aber welchen Wert muss ich verändern, damit ich eine "normale" PWM-Funktion habe. Muss ich die Frequenz und auch den Duty-Cycle immer gleichzeitig verändern? Z. B. wenn ich eine LED auf- und abdimmen will. Kommt bei dem maximalem PWM-Wert dann 3,3V heraus? Zitieren
photron Geschrieben February 1, 2021 at 10:26 Geschrieben February 1, 2021 at 10:26 Normalerweise lässt du die Frequenz fest und änderst den Duty Cycle. Bei 100% Duty Cycle liegen durchgehend 3,3V an. Zitieren
Mausschieber Geschrieben February 1, 2021 at 21:40 Autor Geschrieben February 1, 2021 at 21:40 Okay, danke schon mal dafür. In der Doku steht "Standardwert bei Frequenz ist 0" Also wäre: io_4Bricklet.set_pwm_configuration(3, 0, 1000) die maximale PWM-Leistung? Zitieren
photron Geschrieben February 2, 2021 at 13:37 Geschrieben February 2, 2021 at 13:37 Wie die Dokumentation schon sagt schaltet eine Frequenz von 0 die PWM Funktion aus. Du solltest dir eine Frequenz (> 0) auswählen und diese dann fix beibehalten. Welche Frequenz du wählen solltest hängt von deiner Anwendung ab. Wenn du die Frequenz zu niedrig wählst dann kannst du bei niedrigen Duty Cycle die LED flackern sehen. Zitieren
Mausschieber Geschrieben February 3, 2021 at 20:46 Autor Geschrieben February 3, 2021 at 20:46 Hallo photron, läuft jetzt super. Komischerweise bringt es zumindest in meiner jetzigen Konstellation nichts, ob ich die Frequenz auf 1000 oder z.B. 40000 setze. Aber egal, die PWM-Funktion läuft wie sie soll! Danke. Zitieren
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.