Hallo liebe Tinkerforge Entwickler,

 

ich habe ein Master Brick 2.1 heute versucht mit dem Rotary Poti zu kalibrieren - das funktioniert auch ganz gut: Zuerst Gain=-31880;Offset=6 und nach der Kalibrierung Gain=4095;Offset=0. Aber nach einen Reset ist die Kalibrierung leider wieder weg. Wird die Kalibrierung nicht gespeichert? Oder muss ich dazu noch etwas eingeben? Firmware ist überall die neueste drauf und brickv Version 2.4.2.

 

Grüße

Ulrich

 

 

 

Link zu diesem Kommentar
Share on other sites

Master Bricks mit Hardware Version >= 2.0 haben die ADC-Kalibrierung in Hardware mit auf der Leiterplatte und sie wird automatisch beim Start ausgeführt.

 

Das Kalibrieren ist an der Stelle also ohne Funktion. Da muss ich allerdings zugeben, das ist nicht gut dokumentiert, das einzige was ich dazu gefunden hab ist ein Blogeintrag der 6 Jahre alt ist: https://www.tinkerforge.com/de/blog/master-brick-20-and-shielded-bricklet-cables/  :D.