klausTUHH Geschrieben September 22, 2016 at 08:06 Geschrieben September 22, 2016 at 08:06 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem IO-4 und weiss so garnicht, ob ich das nur falsch verstehe. Ich habe an dem IO-4 ein Dual-SSR von SainsSmart (?) angeschlossen und steuere damit 2 Magnetventile. Das funktioniert mit einem Python-Programm auch sehr gut und ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass das IO-4 beim Einschalten (also verbinden mit dem USB-Anschluss am Rechner) die Ausgänge auf 1setzt und damit die SSRs durchschaltet. Dadurch sind auch die Magnetventile offen und es fließt in unserem Falle ein Gas. Starte ich das Python-Programm ist alles wieder in Ordnung, da ich da ja eine Initialisierung durchführe und die Ausgänge auf logisch 0 schalte. Meine Frage ist, ob sich der Defaultzustand der IO-4-Ausgänge einstellen lässt oder ob mit einem Pullup-Widerstand arbeiten muss, der die Eingänge der SSR-Platine auf 0 setzt. Bis dann Klaus Zitieren
batti Geschrieben September 22, 2016 at 10:49 Geschrieben September 22, 2016 at 10:49 Hallo Klaus, die IO-4 legt quasi direkt die Prozessorpins auf den Anschlüssen. Der Przessor schaltet beim booten diese Pins auf Input Pullup (~100k Ohm). Für ein Gerät welches keine Leistung zum Schalten benötigt (z.B. SSR) reicht das zum Schalten aus. Lösung dafür wäre ein 1k Pulldown (gegen Masse) anzuschließen. Damit sollte dann nicht mehr geschaltet werden. VG Bastian Zitieren
klausTUHH Geschrieben September 26, 2016 at 10:13 Autor Geschrieben September 26, 2016 at 10:13 Hallo Bastian, das war die Lösung. Ich hatte es mir schon gedacht, aber ich habe noch gehofft, das es eine einfache Softwareoption dafür gibt. Vielen Dank also für den Tipp. Es läuft jetzt perfekt. Klaus Zitieren
raphael_vogel Geschrieben September 26, 2016 at 11:10 Geschrieben September 26, 2016 at 11:10 Nur nochmal für den "Nicht" Elektriker: Also man muss dazu am IO-4 einen Ausgang mit GND über einen Widerstand verbinden? Zitieren
photron Geschrieben September 26, 2016 at 11:47 Geschrieben September 26, 2016 at 11:47 Also man muss dazu am IO-4 einen Ausgang mit GND über einen Widerstand verbinden? Ja. Zitieren