derAngler Geschrieben December 10, 2015 at 21:07 Geschrieben December 10, 2015 at 21:07 Nabend, ich wollte mal fragen ob das http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Dual_Relay.html geeignet ist, um in dieser Schaltung als Schalter "P" zu funktionieren? Also ob es möglich ist den Lüfter per Relais auf "aus", "1" und "2" zu schalten? Ich frage vor allem wegen Stromstärke und -spannung, immerhin hängt die Steckdose dann direkt am Relais. Zitieren
derAngler Geschrieben January 8, 2016 at 18:55 Autor Geschrieben January 8, 2016 at 18:55 Nabend, leider konnte mir keiner meine Frage beantworten und jetzt ist der neue Lüfter für das Bad da und jetzt müsste ich langsam wissen ob es geht. Nochmal zur Last die ich schalten will. Das ist ein normaler Lüfter mit 2 Stufen, einmal verbraucht er 35 Watt und einmal 45 Watt. Normalerweise würde ich das Ding mit einem Schalter direkt an 220V hängen. Statt dem Schalter würde ich gerne das DualRelay Bricklet nehmen. Deswegen nochmal die Frage, kann ich das DualRelay 1:1 als Ersatz für den Schalter nehmen? Oder brauche ich da zwangsläufig noch irgendeine Schaltung dazwischen? Zitieren
kreaktiv Geschrieben January 9, 2016 at 05:25 Geschrieben January 9, 2016 at 05:25 Hallo Vom Datenblatt her sind die Relay geeignet. Bei obigem Schaltplan ist ein Umschalten zwischen "niedrig" u. "hoch" dargestellt. Das bedeutet dass du ein Relay davor schalten musst um auch ein "ein / aus" zu erhalten. Ich würde die Grundschaltung so auslegen dass Rel. 1 auf "aus" und Rel. 2 auf "niedrig" stehen wenn TF nicht läuft. Welche Anschlüsse das sind must du aus dem Datenblatt entnehmen. Aber Achtung - wie immer bei Hausspannung - es sind 230 Volt, meist durch FI abgesichert, und die können gefährlich sein! Also immer die Schaltung vom Netz trennen beim Hantieren. Zitieren
derAngler Geschrieben January 10, 2016 at 02:04 Autor Geschrieben January 10, 2016 at 02:04 Hmm, okay, dann könnte ich also folgendes machen. Steckdose -> Stromkabel Vom Stromkabel geht der Leiter N direkt an den Lüfter, der Leiter L geht ins Relais 1 des DualRelay Bricklet. Relais 1 -> Relais 2 Von ersten Relais bleibt ein Ausgang leer, der 2. Ausgang geht in den Eingang von Relais 2 Relais 2 -> Lüfter Vom Relais 2 geht der 1. Ausgang in L1 und der 2. Ausgang in L2. Ist das technisch in Ordnung? Aber Achtung - wie immer bei Hausspannung - es sind 230 Volt, meist durch FI abgesichert, und die können gefährlich sein! Also immer die Schaltung vom Netz trennen beim Hantieren. Meinst du ich soll nicht daran schrauben während das Kabel in der Steckdose steckt? Also das versteht sich doch von selbst. Zitieren
batti Geschrieben January 10, 2016 at 09:07 Geschrieben January 10, 2016 at 09:07 Hallo, das würde so gehen. Als Alternative könntest du aber auch ein Relais zum Schalten von "niedrig" und eins zum Schalten von "hoch" verwenden. Nachteilig ist, dass du dabei beide gleichzeitig schalten könntest. Ansonsten wie von die beschrieben mit L auf das "A" vom ersten Relais legen. Dann vom "S" des ersten Relais aufs "S" vom 2. Relais. An "A" und "B" vom 2. Relais schließt du dann "niedrig" und "hoch" an. Zitieren