raphael_vogel Geschrieben September 9, 2014 at 07:51 Share Geschrieben September 9, 2014 at 07:51 Hi Kann das Solid State Relais (AC Variante) das hier im Shop angeboten wird auch mit dem IO4 Bricklet gesteuert werden? Die Spannung von 3,3 V beim IO4 sollte ja ausreichen, aber mit dem Strom von 6 mA wirds wohl eng. Im Datenblatt hab ich keine Hinweise auf den minimalen Strom zum Schalten des Relais gefunden (nur Max. input current ist mit 15 mA angegeben). Oder muss ich doch das IO16 nehmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben September 9, 2014 at 08:43 Share Geschrieben September 9, 2014 at 08:43 Die 3V Angabe im Shop ist leider falsch, sorry. Wir verkaufen die Variante mit Status LED, für die die Mindest-Eingangsspannung bei 4V liegt. Ich habe die Angabe im Shop korrigiert. Daher solltest du die IO-16 im 5V Modus verwenden, um auf der sicheren Seite zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.