jan Geschrieben March 10, 2014 at 06:25 Geschrieben March 10, 2014 at 06:25 Hi, Aktueller Hardware-Stand (immer Brick drunter): RS485 --> RS485 --> RS485 + Chibi --> Chibi Frage: Kann ich nach dem letzen RS485 auf einen weiteren RS485 "abzweigen" oder muss alles linear verlaufen? Danke Zitieren
photron Geschrieben March 10, 2014 at 15:25 Geschrieben March 10, 2014 at 15:25 Der RS485 Bus kennt keine Reihenfolge wie sie deine Skizze darstellt. Der Bus ist in dem Sinne nicht linear. Es wird nur zwischen RS485 Master und RS485 Slaves unterschieden. Daher spielt es keine Rolle an welchem RS485 Slave du den Chibi Master betreibst. Du kannst also nach dem "letzen" RS485 Knoten auf einen weiteren RS485 Knoten "abzweigen". Zitieren