jan Geschrieben December 5, 2013 at 13:44 Geschrieben December 5, 2013 at 13:44 Is es möglich, den PT100 aus dem Shop hier mit einem Kabel zu verlängern? Oder werden die Messwerte verfälscht? Zitieren
photron Geschrieben December 5, 2013 at 15:40 Geschrieben December 5, 2013 at 15:40 Das wird die Messwerte verfälschen. Wie stark hängt dann von dem Widerstand der zusätzlichen Kabel ab. Je länger und je dünner desto stärker wird die Abweichung sein. Zitieren
kreaktiv Geschrieben December 6, 2013 at 10:47 Geschrieben December 6, 2013 at 10:47 Hallo Jan, Verlängere den Sensor mit einer 4-Drat-Leitung. Verbinde (löte) SensorAnschluss 1 mit zwei Adern, und Anschluss 2 mit den zwei anderen Adern. Das Bricklet auf 4-Adern konfigurieren. Bricklet-Anschlus 1 u. 2 gehen je auf Sensor Anschluss 1, 3 u. 4 auf 2. Nun sollte der zusätzliche Wiederstand im Kabel kompensiert werden. Zitieren
saschakp Geschrieben December 8, 2013 at 09:34 Geschrieben December 8, 2013 at 09:34 Wie lang darf den so ein Kabel sein? Verwenden Heizungsanlagen für den Aussenfühler nicht auch so einen Temperaturfühler? lg Sascha Zitieren
batti Geschrieben December 9, 2013 at 08:14 Geschrieben December 9, 2013 at 08:14 Hallo Sascha, das kann man so nicht beantworten.Umso länger das Kabel ist umso größer sind auch deine Toleranzen. Der Vorschlag von kreativ ist aber wirklich kreativ und sollte echt funktionieren. LG Bastian Zitieren