Hallo,

Warp 2 mit EVCC.
Warp 2 Web Steuerung wird blockiert durch ext. Steuerung -> ist ganz normal

Wenn jetzt die externe Steuerung wegfällt (z.B. EVCC ausschalten) und ich die Warp 2 neu starte (Einstellungen/neu starten) bleibt die Blockierung bestehen?!
Nur ein Power OFF/ON setzt die ext. Steuerung zurück...

Gruß

Wolfgang

Geschrieben

Schau mal unter Wallbox → Ladestatus bei den Ladestromgrenzen. Bei „Externe Steuerung“ müsste dann „Blockiert“ stehen und rechts sollte es einen „Freigeben“ Knopf geben. Wenn du den drückst, sollte die Blockierung verschwinden.

Dass die Blockade einen Neustart überlebt, ist beabsichtigt. Wenn eine externe Steuerung den Strom ausschaltet, soll die Wallbox das nicht einfach vergessen. Zum Freigeben muss der besagte Knopf benutzt werden.