rakeller Geschrieben September 16, 2024 at 18:10 Geschrieben September 16, 2024 at 18:10 Bei meinem Kostal Plenticore ist der Gridmeter direkt via Modbus angeschlossen, als Sunspec Meter [203]. Die Leistung in W kann ich korrekt auslesen, doch wird Enery draw bzw. Energy feed zu klein angezeigt (0.969 kWh anstatt 969 kWh). Ist dieses Problem bekannt? Besten Dank! - Ralph Zitieren
MatzeTF Geschrieben September 17, 2024 at 13:18 Geschrieben September 17, 2024 at 13:18 Wir haben hier ein KOSTAL Smart Energy Meter im Einsatz. Das verwendet auch das SunSpec Model 203 und zeigt Energiebezug und -einspeisung korrekt an, dementsprechend ist is kein Problem auf Wallboxseite. Bei KOSTAL haben nicht nur wir sondern auch andere Anbieter festgestellt, dass sie es mit der SunSpec-Spezifikation nicht so genau nehmen. Beispielsweise sind alle Energiewerte, die laut Spezifikation vorzeichenlos sein sollten, bei allen KOSTAL-Geräten vorzeichenbehaftet. Es würde mich nicht wundern, wenn die Energiewerte, die laut Spezifikation in Wattstunden angegeben werden sollen, beim PLENTICORE einfach mal als Kilowattstunden ausgegeben werden und somit um den Faktor 1000 zu klein sind. Wenn du weißt, wie du bei deinem Router eine Portweiterleitung für den Modbus-Port deines Wechselrichters anlegst, kannst du das mal machen und mir vormittags deine IP des Tages™ per privater Nachricht schicken. Dann kann ich mir mal die Rohwerte deines Wechselrichters ansehen. Ich vermute ganz stark, dass die einfach falsch sind. Zitieren
rakeller Geschrieben September 19, 2024 at 19:44 Autor Geschrieben September 19, 2024 at 19:44 Tatsaechlich, wenn ich die Register per Modbus direkt auslesen, dann sind die Werte in kWh anstatt Wh: mbpoll kostal.home -a 71 -p 1502 -m tcp -r 40347 -t 4:int -1 -B Data type.............: 32-bit integer (big endian), output (holding) register table -- Polling slave 71... [40347]: 2265 <=== 2.265 kWh mbpoll kostal.home -a 71 -p 1502 -m tcp -r 40355 -t 4:int -1 -B Data type.............: 32-bit integer (big endian), output (holding) register table -- Polling slave 71... [40355]: 1028 <==== 1.028 kWh (sollte aber in Wh sein) Habt Ihr schon versucht, dies KOSTAL mitzuteilen? Zitieren
rakeller Geschrieben September 19, 2024 at 20:03 Autor Geschrieben September 19, 2024 at 20:03 Es gibt in der Sunspec noch einen Skalierfaktor, doch wenn ich diesen auslese (Start 55) bekomme ich 0: mbpoll kostal.home -a 71 -p 1502 -m tcp -r 40363 -t 4 -1 -B Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table -- Polling slave 71... [40363]: 0 Zitieren
MatzeTF Geschrieben September 19, 2024 at 21:42 Geschrieben September 19, 2024 at 21:42 Die 0 steht für 10^0, also ein Skalierfaktor von 1. Das passt zum falschen Wert. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass wir nicht allen Bugs anderer Hersteller hinterherlaufen können, insbesondere wenn es sich um ein eher kosmetisches Problem handelt. Wir haben aktuell eine Anfrage bei einem anderen Hersteller am laufen, dessen SunSpec-Daten noch viel schlimmer verbuggt sind, und das entwickelt sich zum reinsten Zeitgrab. Da du selbst das KOSTAL-Gerät im Einsatz hast, kannst du dich an KOSTAL wenden und ihnen deine Erkenntnisse von den selbst ausgelesenen Registern mitteilen, damit sie nicht versuchen, die Schuld auf uns abzuwälzen. Hast du ansonsten schon mal nach einem Firmware-Update für den KOSTAL-Zähler geschaut? Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht ist das Problem schon repariert? Zitieren
rakeller Geschrieben September 20, 2024 at 13:43 Autor Geschrieben September 20, 2024 at 13:43 Besten Dank fuer die Infos, ja der Skalierfaktor 10^0 = 1 ist definitiv falsch und somit ist es ein Fehler der Kostal Plenticore Firmware. Ich kann dies gerne melden -- gibts dafuer einen Kontakt? Ansonsten versuche ich einen Ansprechpartner zu finden. Als Grid-Zaehler verwende ist einen Eastron SDM-630, welcher direkt (per Kabel via Modbus) mit dem Kostal Wechselricher verbunden ist. Ich habe verschiedene dieser Zaehler und wenn ich diese auslesen per Modbus (und in Openhab anzeige), sind die Verbrauchswerte jeweils korrekt. Zitieren