Jevylux Geschrieben July 28, 2024 at 12:26 Geschrieben July 28, 2024 at 12:26 (bearbeitet) Guten Tag, ich brauche ein wenig Unterstützung mit dem Verständnis des PV Überschussladens. Ich habe einen API StromZähler hinzugefügt, und bin noch am hadern mit der Logik. Wenn ich Überschuss habe, muss der Wert der an den Stromzähler übermittelt wird positif oder negatif sein? Wie ist das Regelverhalten in der WARP Logik ? Versucht WARP diesen Wert auf NULL herab oder hinauf zu regeln ? Hier die Konfiguration des API Stromzählers Wäre für jede Hilfe dankbar. bearbeitet July 28, 2024 at 12:26 von Jevylux Zitieren
MatzeTF Geschrieben July 29, 2024 at 01:01 Geschrieben July 29, 2024 at 01:01 „draw minus feed“ bedeutet, dass Bezug positiv ist und Einspeisung negativ. Wenn du Überschuss hast, muss der Wert also negativ sein. Die Wallbox wird standardmäßig versuchen, diesen Wert auf null zu regeln. Bei den Einstellungen für das PV-Überschussladen gibt es allerdings eine Einstellung für das Regelverhalten, mit der du den Zielwert zwischen -200 W und +200 W einstellen kannst. Zitieren