andyknownasabu Geschrieben June 18, 2024 at 16:00 Geschrieben June 18, 2024 at 16:00 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe mir gerade ein Video zu der Charging Station von Victron angesehen und wie diese, nach Verbindung mit dem Cerbo GX, im VRM Webportal von Victron erscheint. Wäre eine ähnliche Unterstützung bzw. Anbindung des WARP Chargers auch möglich/aus eurer Sicht sinnvoll oder ist vllt. sogar schon angedacht? Ein vergleichbares Projekt könnte wohl https://github.com/henne49/dbus-opendtu das die Integration von OpenDTU in Victron übernimmt. Das geht allerdings über ein Stück Software auf dem CerboGX, wohingegen die Victron Wallbox offensichtlich per Modbus TCP angebunden wird. Vielleicht haben ja genug Leute hier Interesse an einer solchen Integration und die Idee könnte auf die TODO Liste wandern (oder vllt. gibt es auch schon ein entsprechendes Projekt?!) bearbeitet June 18, 2024 at 16:07 von andyknownasabu Zitieren
photron Geschrieben June 19, 2024 at 09:02 Geschrieben June 19, 2024 at 09:02 Im Rahmen der Integration des Victron GX als Zählerwertquelle, sind wir auch daran vorbeigekommen, dass man einen WARP Charger in die andere Richtung als Wallbox an Victron GX anbinden könnte. Dazu müsste man den Registersatz einer Victron Wallbox im WARP Charger implementieren. Ich habe das mal als Ticket hinterlegt, damit der Gedanke nicht verloren geht: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/353 1 Zitieren
tugsi Geschrieben June 23, 2024 at 08:44 Geschrieben June 23, 2024 at 08:44 Ich gehe bei mir den Weg über evcc, da mir da die Implementierung mit PV-Laden etc besser gefiel, vor allem aber sperrt der mir mein Batteriespeicher, wenn das Auto lädt, sodass ich nicht meine Batterie leerlutsche... Auf jeden Fall habe ich da mal ein Beitrag gesehen, ich meine sogar bei evcc selber, wo mein die Wallbox ins Victron integriert. 1 Zitieren
andyknownasabu Geschrieben June 24, 2024 at 09:57 Autor Geschrieben June 24, 2024 at 09:57 (bearbeitet) Für alle die es interessiert - das ist die von @tugsi genannte Lösung zur Integration von EVCC und Victron: https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/10779 UPDATE: Funktioniert wunderbar - besten Dank @tugsi! Eine vergleichbare Integration für den Warp2/3 Charger wäre natürlich trotzdem nice ;) bearbeitet June 25, 2024 at 07:23 von andyknownasabu 1 Zitieren
andyknownasabu Geschrieben June 24, 2024 at 10:00 Autor Geschrieben June 24, 2024 at 10:00 (bearbeitet) @photron Für den go-eCharger gibt es das schon: https://github.com/vikt0rm/dbus-goecharger Für den Open_EVSE charger ebenso: https://github.com/JuWorkshop/dbus-evsecharger Vielleicht ja interessant als "Vorlage"... bearbeitet June 24, 2024 at 11:32 von andyknownasabu Zitieren
batti Geschrieben August 8, 2024 at 11:45 Geschrieben August 8, 2024 at 11:45 Wir haben mal ein dbus-warp-charger klon entwickelt. Diesen findet ihr auf Github zusammen mit einer kleinen Beschreibung: https://github.com/Tinkerforge/dbus-warp-charger Wie die go-e Implementierung nutzen wir auch deren Wallbox (evcharger) Implementierung. Daher ist eine Phasenumschaltung innerhalb der Victron Remote Console damit nicht möglich. Schaut euch gerne das ganze mal an und gebt Feedback oder entwickelt mit. 1 Zitieren
andyknownasabu Geschrieben August 16, 2024 at 22:09 Autor Geschrieben August 16, 2024 at 22:09 Sehr nice - vielen Dank! Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Zitieren
TobiSt Geschrieben October 14, 2024 at 07:17 Geschrieben October 14, 2024 at 07:17 Hallo zusammen, Ich habe meine Warp 2 laut Anleitung ins VRM Portal gebracht. Sie ist sichtbar, zeigt aber ohne Anschluss eines Fahrzeuges einen negativen Ladestrom (um die -65 A) und eine Gesamtleistung (um die 250 W) an obwohl die Leistungen der Phasen 0W sind. Zitieren
TobiSt Geschrieben October 14, 2024 at 07:27 Geschrieben October 14, 2024 at 07:27 ...und hier noch ein Screenshot aus der Remote Console Zitieren
batti Geschrieben October 14, 2024 at 10:32 Geschrieben October 14, 2024 at 10:32 Hi Tobi, was für einen Stromzähler hast du bei deiner Wallbox als Stromzähler "0" konfiguriert? Das Skript liest Zähler "0" aus und zeigt diese Werte an. Zitieren
TobiSt Geschrieben October 14, 2024 at 11:29 Geschrieben October 14, 2024 at 11:29 Vielen Dank für die schnelle Antwort! Als Zähler "0" ist das interne Smartmeter eingerichtet. Mir ist aufgefallen, dass der angezeigte Ladestrom im VRM einem Phasenwinkel (-67,9) entspricht und die Gesamtleistung ähnelt auch einer Phasenspannung (L-N). Zitieren
photron Geschrieben October 14, 2024 at 16:29 Geschrieben October 14, 2024 at 16:29 @TobiSt Teste bitte die angehängte Version. dbus-warp-charger.py Zitieren
TobiSt Geschrieben October 14, 2024 at 19:20 Geschrieben October 14, 2024 at 19:20 On 10/14/2024 at 6:29 PM, photron said: @TobiSt Teste bitte die angehängte Version. dbus-warp-charger.py 14.77 kB · 2 downloads Sieht gut aus! Werte alle bei Null. Werde diese Woche noch einen Ladevorgang testen und dann berichten. Besten Dank nochmal! Zitieren