SnapStef Geschrieben June 10, 2024 at 21:00 Geschrieben June 10, 2024 at 21:00 Hallo, kann ich 2 Warp3 Pro Wallboxen mit evcc steuern und gleichzeitig das Lastmanagement auf den Wallboxen konfigurieren (d.h. eine Wallbox fungiert als Lastmanager und die andere wird fremdgesteuert) oder kommen sich die beiden Steuerungen (Lastmanagement, und evcc) in die Quere bzw. welche Steuerung hat Priorität? D.h. was passiert, wenn evcc beiden Wallboxen sagt, sie sollen mit 32 A laden obwohl nur insgesamt 32 A zur Verfügung stehen. Sprint dann der Lastmanager ein und begrenzt den Gesamtladestrom auf 32A? Danke & Grüße Stefan Zitieren
MatzeTF Geschrieben June 10, 2024 at 21:16 Geschrieben June 10, 2024 at 21:16 Du kannst prinzipiell beides gleichzeitig verwenden. Auf jeder Wallbox greift das jeweils niedrigere Limit. evcc kann gerne beiden Wallboxen sagen, dass sie mit 32 A laden sollen, da das Lastmanagement beiden jeweils nur 16 A erlaubt, wenn beide gleichzeitig aktiv sind. Begrenzt evcc den Ladestrom auf 10 A, darf nur mit 10 A geladen werden und die 16 A vom Lastmanagement haben keinen Einfluss. Nachteilig an der Kombination ist allerdings, dass es zu einer zusätzlichen Verzögerung kommt, wenn evcc den Strom erhöht. Die Erhöhung muss nämlich zusätzlich vom Lastmanagement abgesegnet werden, was bei einer aktuellen Firmware fünf Sekunden benötigt, wenn ich mich recht erinnere. Zitieren
SnapStef Geschrieben June 11, 2024 at 11:15 Autor Geschrieben June 11, 2024 at 11:15 Top, vielen Dank. Der Nachteil von 5 Sekunden scheint mir vernachlässigbar zu sein, oder gibt es eine bessere Lösung? evcc selbst kann kein Lastmanagemwnt und die Warp3 kann nicht den SoC auslesen. Insofern geht doch nur die Kombination, wenn ich beides haben möchte,oder? Zitieren
MatzeTF Geschrieben June 11, 2024 at 11:19 Geschrieben June 11, 2024 at 11:19 Aktuell ist das die Lösung für dich. Demnächst™ gibt es irgendwann zwar von uns ein neues Lastmanagement, das PV-Überschussladen mit mehreren Wallboxen kann, aber SoC-Auslesen kann es dann noch nicht, sodass du wohl bei evcc bleiben musst. Zitieren
wolkenschaufler Geschrieben June 12, 2024 at 08:59 Geschrieben June 12, 2024 at 08:59 Am 11.6.2024 um 13:15 schrieb SnapStef: Top, vielen Dank. Der Nachteil von 5 Sekunden scheint mir vernachlässigbar zu sein, oder gibt es eine bessere Lösung? evcc selbst kann kein Lastmanagemwnt und die Warp3 kann nicht den SoC auslesen. Insofern geht doch nur die Kombination, wenn ich beides haben möchte,oder? Evcc kann Lastmanagement. Ist allerdings noch nicht offiziell dokumentiert. Siehe hier. Eventuell hilft dir das weiter. 1 Zitieren
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.