sloch75 Geschrieben February 27, 2024 at 06:02 Geschrieben February 27, 2024 at 06:02 Guten Morgen zusammen, bei mir sind ein WEM mit Schütz und zwei WarpPro verbaut. Jede Wallbox ist durch einen eigenen FI abgesichert. Aktuell lässt sich die Wallbox 1 über den WEM und das Schütz steuern. Wie lässt sich nun für die zweite Wallbox die Phasenumschaltung realisieren? Weiteres Schütz und/oder WEM? Irgendwie stehe ich hier gerade auf dem Schlauch... Danke+Gruß Sebastian Zitieren
MatzeTF Geschrieben February 27, 2024 at 10:24 Geschrieben February 27, 2024 at 10:24 Wenn du PV-Überschussladen mit Phasenumschaltung machen möchtest, müssen prinzipiell beide Wallboxen am selben Schütz angeschlossen sein, weil ein WEM die Kontrolle über alle Wallboxen haben muss. Mit zwei WEM, die PV-Überschussladen machen, würden beide gegeneinander arbeiten. Wenn du nun wegen der Absicherung lieber zwei Schütze nutzen möchtest, ist es auch möglich, zwei Schütze an einen WEM anzuschließen. Dabei musst du darauf achten, dass die Versorgungsspannung der Schütze parallel angeschlossen ist, die Hilfskontakte für die Schützüberwachung aber unbedingt in Serie! Anders sieht es aus, wenn du evcc im Einsatz hast. In dem Fall übernimmt evcc das PV-Überschussladen und du kannst für jede Wallbox ein Schütz und einen WEM installieren, die dann von evcc gesteuert werden. Zitieren
sloch75 Geschrieben February 27, 2024 at 15:37 Autor Geschrieben February 27, 2024 at 15:37 Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann wird es die Variante mit nur einem Schütz werden. Mal sehen, was der Elektriker sagt... ;-) Zitieren