MatzeTF Geschrieben April 1, 2024 at 20:22 Geschrieben April 1, 2024 at 20:22 On 4/1/2024 at 12:03 PM, Smoki said: Dass man den EVSE Bricklet 3.5 braucht verstehe ich. Die anderen sind nur optional damit man eine komplette Warp3 hat, oder? Wenn man genug Platz hätte in dem Gehäuse, kann man dann den Ethernet Brick von der Warp2 auch verwenden? Ich will nur vestehen was sich von der Hardware wirklich alles geändert hat. Aber die Bricklet und das Brickt versethe ich nicht. Ist das nur wegen dem Platz oder ist da noch mehr? Mit genug Platz könnte man den alten Ethernet Brick verwenden. Gegebenenfalls müsste man sich dann allerdings die Firmware selber bauen, da die Kombination aus EVSE 3.5 und altem Ethernet Brick in der offiziellen Firmware nicht vorgesehen ist. Praktisch dürfte es schwierig werden, den alten Ethernet Brick mit der anderen Hardware zusammen im Gehäuse unterzukriegen. Ansonsten ist auf dem neuen Ethernet Brick der LAN-Port besser erreichbar und stabiler und es gibt jetzt eine RTC und einen Temperatursensor mit drauf. Zur restlichen Hardware: Die Taster/LED-Baugruppe brauchst du, weil das neue EVSE eine RGB-LED erwartet. Prinzipiell kannst du die Alte verwenden, allerdings wird dann nur eine Farbe angezeigt und bei allen anderen Farben leuchtet nichts. Du brauchst neue Klemmen, da die Klemmen-Baugruppe aus der WARP2 keinen Abzweig für das neue EVSE hat. Du kannst da auch nicht einfach Wago-Dosenklemmen oder sowas nehmen weil dann nachher das Gehäuse nicht mehr das einzig Schwarze in deiner Wallbox ist… Den Kabelbaum brauchst du, weil auf dem neuen EVSE aus Platzgründen keine Universalklemmen mehr drauf sind, sondern mehrere Steckerleisten. Ohne passende Stecker kannst du das EVSE gar nicht anschließen. Theoretisch kannst du dir die Einzelteile woanders suchen und die Stecker/Kabel selber crimpen, allerdings weiß ich nicht, ob das bei den Mindestbestellmengen bei den Komponentenhändlern tatsächlich günstiger ist. Ebenso theoretisch möglich wäre noch die brutale Lösung mit Stecklerleisten auslöten und Kabel fest einlöten. Die Platine ist allerdings mehrlagig und die THT-Pads sind durchkontaktiert und dementsprechend schwer zu entlöten. Das bleifreie Lötzinn macht es dir auch nicht einfacher. Ich weiß nicht, wie es um deine Entlötkünste bestellt ist, aber ich würde mir das nicht zutrauen, ohne dass EVSE zu versauen. WARP gehört zwar wahrscheinlich zu den bastlerfreundlichsten Wallboxen und du bekommst hier im Forum auch alle Informationen die du brauchst, aber du solltest trotzdem daran denken, dass hier Netzspannung und bis zu 32 A im Spiel sind. Beim zweiten und dritten Punkt solltest du kein Risiko eingehen, wenn du nicht sehr genau weißt, was du tust. Zitieren
eweri Geschrieben April 1, 2024 at 21:00 Geschrieben April 1, 2024 at 21:00 Am 28.3.2024 um 18:18 schrieb MatzeTF: Bitte beachtet, dass noch keiner ausprobiert hat, eine WARP 1/2 zu 3 aufzurüsten. Bei einer Pro muss die Hutschiene versetzt werden, was nicht einfach ist, weil sonst kein Platz für das DC-Fehlerstrommodul da ist. Bei einer Basic/Smart hat man ja den Platz an Stelle des nicht vorhandenen Zählers. Was bedeutet „Hutschiene versetzten“? Muss die um einige Millimeter nach oben versetzt werden? Das sollte nicht so das Problem sein. Kann man das DC-Fehlerstrommodul aus der WARP1 verwenden? Kann man den Zähler aus der WARP1 verwenden? Ich denke in der kommenden Woche werde ich mal meine WARP1 zerlegen und mir das mit der Hutschiene genau ansehen. Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 1, 2024 at 21:31 Geschrieben April 1, 2024 at 21:31 Ja, die Hutschiene muss etwas nach oben versetzt werden. Einen genauen Abstand kann ich dir gerade nicht sagen, aber ich schätze mal ca. 10 - 15 mm. Das DC-Fehlerstrommodul aus der WARP1 ist nicht kompatibel. Beim Zähler kommt es drauf an, welches Modell du in deiner WARP1 hast. Ein SDM72 ohne v2 dran ist nicht kompatibel. Einen SDM630 kannst du nur weiter verwenden, wenn er aktuell automatisch erkannt wird und keinen Override benötigt. Einen SDM72v2 kannst du uneingeschränkt weiter verwenden. Zitieren
eweri Geschrieben April 2, 2024 at 07:06 Geschrieben April 2, 2024 at 07:06 Schade, ich hatte das mit dem DC-Fehlerstrommodul zwar schon vermutet, dann wird der Umbau noch einmal 100,- Euro teurer. Aber das ist halt Fortschritt. Danke! Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 2, 2024 at 09:15 Geschrieben April 2, 2024 at 09:15 Das DC-Fehlerstrommodul aus der WARP1 hat bei einem DC-Fehlerstrom einen AC-Fehlerstrom generiert und dadurch den vorgeschalteten RCD rausgeworfen, wodurch die ganze Wallbox stromlos wurde und man nicht mehr rausfinden konnte, was eigentlich das Problem war. Das Modul aus der WARP2 hat DC-Fehlerströme an die Wallbox-Elektronik gemeldet, die daraufhin sofort den Strom vom Auto getrennt und das im Webinterface angezeigt hat. Das Modul der WARP3 erkennt zusätzlich in gewissem Rahmen auch AC-Fehlerströme, bei denen dann auch getrennt und das im Webinterface angezeigt wird. Zitieren
eweri Geschrieben April 2, 2024 at 18:12 Geschrieben April 2, 2024 at 18:12 (bearbeitet) So - habe jetzt mal meine WARP1 ausgeweidet. Ich habe einen "SDM72D-M" gefunden, ohne irgend eine "2" oder "V2" dran - scheint also so zu sein, dass ich den Zähler nicht gebrauchen kann. Schade, somit kann ich also nur das Gehäuse, das NFC-Modul und das Typ-2-Anschlusskabel verwenden - ich fange noch einmal an zu rechnen. bearbeitet April 2, 2024 at 18:44 von eweri Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 2, 2024 at 22:48 Geschrieben April 2, 2024 at 22:48 On 4/2/2024 at 8:12 PM, eweri said: So - habe jetzt mal meine WARP1 ausgeweidet. Ich habe einen "SDM72D-M" gefunden, ohne irgend eine "2" oder "V2" dran - scheint also so zu sein, dass ich den Zähler nicht gebrauchen kann. Schade, somit kann ich also nur das Gehäuse, das NFC-Modul und das Typ-2-Anschlusskabel verwenden - ich fange noch einmal an zu rechnen. Ich habe gerade gesehen, dass du deinen ESP32 Brick umflashen willst. Wenn du so weit bist, kannst du dir auch die WARP-Firmware selber bauen und das Modul für den RS485-Zähler mit reinnehmen. Dann kannst du das RS485 Bricklet aus der WARP1 an den neuen WARP ESP32 Ethernet Brick stecken und den alten Zähler darüber weiter nutzen. Bei uns geht sowas. 😉 Das funktioniert allerdings nur, wenn deine Wallbox dreiphasig angeschlossen ist. Ist sie einphasig angeschlossen, startet der Zähler endlos neu. Die WARP3-Phasenumschaltung kannst du mit dem Zähler trotzdem nutzen, da sie auf der anderen Seite des Zählers sitzt. Einziger ernstzunehmender Nachteil: Wenn es ein Firmware-Update gibt, kannst du nicht einfach unser offizielles Release nehmen, sondern musst die Firmware jedes Mal selber bauen. Zitieren
eweri Geschrieben April 3, 2024 at 14:52 Geschrieben April 3, 2024 at 14:52 Das ist ein prima Vorschlag, aber ich spare 200Euro, muss aber die nächsten 10 Jahre immer bedenken, dass ich immer meine Firmware selber bauen muss. Okay, vielleicht gibt es für die WAPR3 in 3-4 Jahren keine neue Software mehr (weil es bereits das nächste oder übernächste Nachfolge-Modell gibt), aber ich muss halte immer eine Entwicklungs-Umgebung bereit halten. Allerdings sind 200Euro auch kein Pappenstiel. Danke für den Tipp, ich denke da mal drüber nach. Ach ja, das Umflashen hat übrigens geklappt. Zitieren
poohnet Geschrieben April 3, 2024 at 15:15 Geschrieben April 3, 2024 at 15:15 On 4/3/2024 at 4:52 PM, eweri said: Okay, vielleicht gibt es für die WAPR3 in 3-4 Jahren keine neue Software mehr (weil es bereits das nächste oder übernächste Nachfolge-Modell gibt), aber ich muss halte immer eine Entwicklungs-Umgebung bereit halten. Ich denke, das ist das kleinste Problem, wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist. Ich baue die Firmware für meine „WARP1 on Steroids Reloaded“ seit mittlerweile drei Jahren selbst und erweitere die Box auch hardwaremäßig immer wieder (erst Umbau auf den ESP32-Ethernet-Brick, dann Nachrüstung der CP-Trennung für die Phasenumschaltung durch WEM und kürzlich der Umbau auf die zwei zweipoligen Schütze für die integrierte Phasenumschaltung). Solange es keine „Breaking Changes“ gibt (und du selbst keine weiteren Anpassungen machen möchtest), kannst du deinen Fork auch über das GitHub-Webinterface synchronisieren und die Firmware über GitHub Actions erstellen lassen. Die Entwicklungsumgebung brauchst du dann nur in Ausnahmefällen… Zitieren
eweri Geschrieben April 10, 2024 at 12:37 Geschrieben April 10, 2024 at 12:37 Hallo poohnet! Ich habe meine WARP1 jetzt ausgeweidet und die Hutschiene um ca. 10mm nach oben versetzt. Jetzt habe ich noch mal gerechnet: mit allem bin ich bei fast 800€. Wenn man die Standardteile woanders bezieht, sind es immer noch über 700€ und wenn ich den alten Zähler weiter verwende, kommt man immer noch bei 600€ Kosten an. Das ist halt doch nicht so wenig - und das wo man ich eine WARP2 vorm Haus hat. Holt man das wieder rein, wenn man mit der WARP3 den Eigenverbrauch erhöht? …. aber selberbauen macht natürlich Spaß 🤩 Zitieren
poohnet Geschrieben April 10, 2024 at 16:41 Geschrieben April 10, 2024 at 16:41 Das ist in der Tat eine stolze Summe. 💰 Letztendlich geht es dabei m. E. dann aber nicht mehr darum, ob sich das irgendwann vielleicht mal rechnet, sondern eher, ob man das als Hobby betrachtet und einem das der Spaß am Umbauen Wert ist. Durch das modulare Konzept der Bricks/Bricklets stehen auf jeden Fall viele Möglichkeiten offen. Ich für meinen Teil bin mit meiner getunten WARP1 jedenfalls weiterhin sehr zufrieden - und solange der Ladecontroller mitspielt, kann ich vielleicht noch das ein oder andere kommende Feature nachziehen… Zitieren
stl Geschrieben April 12, 2024 at 14:24 Geschrieben April 12, 2024 at 14:24 Ich habe eine ähnliche (aber bestimmt einfachere) Frage. Hoffe, dass es hier passt. Was benötige ich, um eine WARP3 Smart zu einer Pro aufzurüsten? Einen Zähler und Kabel natürlich, aber fehlt noch irgendwas? Ich habe nämlich einige unbenutzte SDM72v2... Zitieren
eweri Geschrieben April 12, 2024 at 16:56 Geschrieben April 12, 2024 at 16:56 (bearbeitet) Hast Du einen V2 für mich über? Ich habe mich heute entschlossen, aus meiner WARP1 eine WARP3 zu machen. Das ganze amortisiert sich in 4-5 Jahre schätze ich. Wenn ich den Zähler von Eltako einbaue, dauert es länger. Wenn ich mich nicht täusche, dann brauchst Du nur den Zähler und das Kabel, dass Zähler mit ESP verbindet. bearbeitet April 12, 2024 at 18:02 von eweri Zitieren
stl Geschrieben April 12, 2024 at 18:14 Geschrieben April 12, 2024 at 18:14 On 4/12/2024 at 6:56 PM, eweri said: Hast Du einen V2 für mich über? Ja, eigentlich schon... einen hätte ich. Schick mir einfach eine Adresse. On 4/2/2024 at 8:12 PM, eweri said: Ich habe einen "SDM72D-M" gefunden, ohne irgend eine "2" oder "V2" dran - scheint also so zu sein, dass ich den Zähler nicht gebrauchen kann. Ich habe gerade geschaut, und bei diesen steht es nur auf der rechten Seite ("SDM72D-M-2"), und auf einem kleinen Kleber auf der Dose ("SDM72D-M-MID V2"). Zitieren
eweri Geschrieben April 12, 2024 at 19:15 Geschrieben April 12, 2024 at 19:15 Am 12.4.2024 um 20:14 schrieb stl: Ja, eigentlich schon... einen hätte ich. Schick mir einfach eine Adresse. Ich habe gerade geschaut, und bei diesen steht es nur auf der rechten Seite ("SDM72D-M-2"), und auf einem kleinen Kleber auf der Dose ("SDM72D-M-MID V2"). Super - ich habe dir meine Adresse geschickt. Da steht alles weitere drin. Auf meinem Zähler steht auf der rechten Seite wirklich nur "SDM72D-M" und noch einige Zahlen und ein Aufkleber, aber nirgend wo eine "2" in Verbindung mit "SDM72D" Zitieren
floho Geschrieben April 13, 2024 at 12:33 Geschrieben April 13, 2024 at 12:33 Am 12.4.2024 um 18:56 schrieb eweri: Hast Du einen V2 für mich über? Ich habe mich heute entschlossen, aus meiner WARP1 eine WARP3 zu machen. Das ganze amortisiert sich in 4-5 Jahre schätze ich. Wenn ich den Zähler von Eltako einbaue, dauert es länger. Wenn ich mich nicht täusche, dann brauchst Du nur den Zähler und das Kabel, dass Zähler mit ESP verbindet. Ich habe auch eine 1 übrig. Denke aber wenn ich die für wenige 100 Euro verkaufe und mir eine 3er kaufe kommt doch viel günstiger. Weil ich dein „amortisieren“ gelesen habe. Vielleicht solltest du es eher so machen. Zitieren
eweri Geschrieben April 13, 2024 at 18:29 Geschrieben April 13, 2024 at 18:29 Meine 1 war nicht so ganz in Ordnung, es gab Probleme mit zwei verschiedenen Fahrzeuge und deswegen habe ich die jetzt ausgeschlachtet und heute die Teile für die WARP3 bestellt. Zitieren
floho Geschrieben April 14, 2024 at 03:56 Geschrieben April 14, 2024 at 03:56 Verstehe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Viel Erfolg damit :-) Zitieren
eweri Geschrieben April 16, 2024 at 13:47 Geschrieben April 16, 2024 at 13:47 ... die wichtigsten Teile sind heute angekommen 😁 - fehlt nur noch Zähler und Schütze Zitieren
lwde Geschrieben May 16, 2024 at 17:21 Geschrieben May 16, 2024 at 17:21 Hey Zusammen, eine Frage zu den Schütz: Die meisten Angebote des ETEK EKMF6320 haben rechts je das Extra Modul (EACTs) wie auf den WARP3 Fotos nicht, daher die Frage - was genau macht dieses Modul? Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 16, 2024 at 18:01 Geschrieben May 16, 2024 at 18:01 Das EACTs ist ein Zusatzmodul, das üblicherweise extra gekauft werden muss. Ich hätte erwartet, dass es das eigentlich nicht im Set mit dem EKMF6320 gibt, außer bei uns als Ersatzteil, da wir das Schütz nie ohne Hilfskontakt verwenden. Es handelt sich dabei um zwei potentialfreie Hilfskontakte, nämlich einen Öffner und einen Schließer, die vom Schütz mit bewegt werden. Wir verwenden den Schließer für die Schützüberwachung, um festzustellen, ob das Schütz tatsächlich so geschaltet hat, wie das EVSE es erwartet. Die Überwachung erfolgt dabei mit Kleinspannung, statt wie bei der WARP2 die geschaltete Netzspannung anzuzapfen. 1 Zitieren
eweri Geschrieben May 18, 2024 at 15:53 Geschrieben May 18, 2024 at 15:53 Am 28.3.2024 um 18:18 schrieb MatzeTF: Bitte beachtet, dass noch keiner ausprobiert hat, eine WARP 1/2 zu 3 aufzurüsten. Bei einer Pro muss die Hutschiene versetzt werden, was nicht einfach ist, weil sonst kein Platz für das DC-Fehlerstrommodul da ist. Bei einer Basic/Smart hat man ja den Platz an Stelle des nicht vorhandenen Zählers. Erster!!! 😁 Heute ist meine WARP1 -> WARP3 in Betrieb gegangen und sieht so aus als ob alles korrekt funktioniert. Leider haben wir zu schlechtes Wetter um zu testen ob die automatische Phasenumschaltung funktioniert, aber erzwungen über evcc hat es problemlos in beide Richtungen funktioniert. Finanziell lohnt sich der Umbau nicht, man spart zwar die Kosten für das Gehäuse, das Anschlusskabel aber man muss einiges an Arbeit aufwenden, um alles zusammen zu bekommen und ich vermute mal, dass es auf eine DIY-WARP3 keine Hersteller-Garantie gibt 🤪. Ohne die kostenfreie Spende eines Zählers von stl wäre es noch teurer geworden. Dafür noch einmal ein Dankeschön an stl. Ich habe dann meinen alten Zähler ebenfalls verschenkt an meinen Nachbarn, der möchte nämlich auch mal wissen wieviel kWh er in sei BEV lädt. Worin unterscheidet sich meine WARP3 von einer Originalen? der Zähler ist ein SDM72 V2 Das Typ 2 Kabel ist unten an den Schützen angeschlossen, nicht oben ich habe aus der WARP2 den Ethernet-Anschluss in das Loch wo bei der WARP1 der Schlüsselschalter saß eingebaut. In die Hutschiene habe ich neue Befestigungslöcher gebohrt und die Enden auf einer Länge von vielleicht 10 - 12mm gerade gebogen. Das war es, denke ich, mit den Unterschieden. Schöne Pfingsten, eweri Zitieren
eweri Geschrieben May 18, 2024 at 16:53 Geschrieben May 18, 2024 at 16:53 (bearbeitet) Am 16.5.2024 um 19:21 schrieb lwde: Hey Zusammen, eine Frage zu den Schütz: Die meisten Angebote des ETEK EKMF6320 haben rechts je das Extra Modul (EACTs) wie auf den WARP3 Fotos nicht, daher die Frage - was genau macht dieses Modul? Ich habe die Schütze nur bei Aliexpress gefunden und da war mir noch nicht aufgefallen, dass da Zusatzmodule dran gehören. Jetzt habe ich zwei Schütze ohne Hilfskontakte 🙁 Wo hast Du denn die Hilfskontakte gefunden? Ich habe extra den Hersteller angeschrieben aber es dann nicht weiter verfolgt. P.S. Ich hätte da noch eine WARP2, 22kW, 5m Anschlusskabel günstig abzugeben 😉 bearbeitet May 18, 2024 at 16:54 von eweri Zitieren
lwde Geschrieben May 18, 2024 at 16:58 Geschrieben May 18, 2024 at 16:58 On 5/18/2024 at 6:53 PM, eweri said: Ich habe die Schütze nur bei Aliexpress gefunden und da war mir noch nicht aufgefallen, dass da Zusatzmodule dran gehören. Jetzt habe ich zwei Schütze ohne Hilfskontakte 🙁 Wo hast Du denn die Hilfskontakte gefunden? Ich habe extra den Hersteller angeschrieben aber es dann nicht weiter verfolgt. P.S. Ich hätte da noch eine WARP2, 22kW, 5m Anschlusskabel günstig abzugeben 😉 Genau das Problem habe ich auch, habe bis jetzt keinen Händler gefunden. Bin aber mit dem Hersteller im Austausch... Zitieren
eweri Geschrieben May 18, 2024 at 20:02 Geschrieben May 18, 2024 at 20:02 Am 18.5.2024 um 18:58 schrieb lwde: Genau das Problem habe ich auch, habe bis jetzt keinen Händler gefunden. Bin aber mit dem Hersteller im Austausch... Hat dir auch eine Fiona in gebrochenem Englisch geantwortet? Angeblich will Sie einen Link in Aliexpress "next Monday" einstellen, das wäre dann der 13.05 gewesen oder es wird der 20.05 werden. Ich habe ja die Schütze bei tinkerforge bestellt, brauche die Hilfskontakte nicht mehr. Mal schauen ob, wann und wie die Hilfskontakte zur Verfügung stehen. Zitieren
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.