Das gleiche Ergebnis:

image.thumb.png.63b10b93e30185c73af50dfbf38b6e28.png

Gleiches Bild unabhängig von der Firmware beginnend mit 2.1.1-64294bb32.1, über 2.1.2-643c25db bis zur 2.1.4-64e60f53.

image.thumb.png.43f78fbb03542ff4df625b5f00deb810.png

Wenn ich die Option Zählerüberwachung bei der neuesten Firmware anschalte kann ich wie oben bereits erwähnt nicht mehr laden.

Ein weiterer Input: Ich lade ein Hybrid Fahrzeug, ein Test mit unserem ID3 zeigte aber das gleiche Verhalten.

Ich habe mal den Deckel während des Ladevorgangs abgehoben. der Zähler scheint zu funktionieren, er zählt zumindest auf der Zähleranzeige hoch, zeigt den Startwert und den bisherigen Verbrauch an.

Die Verbindung kann es eigentlich ja auch nicht sein, da der Zähler ja erkannt wird und die Rückmeldung 200 beim API Aufruf erscheint 🤔

Zum Glück habe ich momentan Urlaub und kann mich mit dem Thema beschäftigen...

Geschrieben

Ich habe jetzt erst bewusst auf die Bilder von deinem Umbau geguckt. Beim RS485-Bricklet sind die DIP-Schalter falsch gesetzt.

image.png

Die musst du auf "Half-Duplex Terminated", also die ersten drei Schalter auf On, der vierte auf Off, so wie hier rechts unten:

https://www.tinkerforge.com/de/doc/_images/Bricklets/bricklet_rs485_bottom_800.jpg

Wenn du die Box gerade offen hast: Sieh nochmal nach, ob die Verkabelung zwischen RS485-Bricklet und Zähler richtig ist. Siehe Stromlaufplan hier: https://www.warp-charger.com/documents/WARP_Stromlaufplan.pdf

Geschrieben

Perfekt! Ich bin froh, dass der Zähler bei dir nun funktioniert und das Problem nicht doch durch irgendeinen Seiteneffekt meiner Firmwareanpassungen verursacht wurde. Vielen Dank Erik auch für deine Unterstützung. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub 🙂

Gruß Thomas

  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 8 months later...
Geschrieben (bearbeitet)

Hat von euch schon mal jemand nach dem Umbau die Wallbox von einem Elektriker prüfen lassen? Mein Elektriker hat im Zuge der Einbindung der Wallbox in mein PV System meine beiden Wallboxen Warp 3 Pro und Warp 1 on Steroids Pro geprüft und dabei festgestellt, dass der RDC-CC bei der Warp 1 on Steroids wohl nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die Warp 3 Pro funktioniert anstandslos, hat aber auch einen anderen RDC-CC verbaut.

IMG_4618.thumb.png.fc725396620aef96ff3c13db810e1637.png
Habt ihr einen Tip für mich woran das liegen könnte?

debug-report-warp2-22tC-2024-10-13T17-23-35-584.txt

bearbeitet von Little_Company
Geschrieben

Moin,

ich kann da leider nicht weiterhelfen bzw. testen, da ich einen RCD Typ B in der Unterverteilung habe und das Fehlerstromschutzmodul bei der letzten Umbauaktion ausgebaut habe.

Anfangs hatte meine WARP1 aber das umgekehrte Problem, d. h. das Modul hat den RCD sporadisch ausgelöst, unabhängig davon, ob gerade geladen wurde oder nicht. Vielleicht ist das Modul bei dir auch defekt?

Gruß Thomas

Geschrieben

@Little_Company Beim integrierten DC-Fehlerschutz kannst du einen Selbsttest auslösen. Schau mal auf Seite 6 der WARP Anleitung. Möglicherweise ist nach deinem Umbau der Testknopf nicht mehr durch die Frontplatte erreichbar und du musst sie abnehmen. Dabei entsprechend aufpassen, da der Test natürlich nur durchgeführt werden kann, wenn die Wallbox Strom hat.

Wenn du den Testknopf sicher 10 Sekunden gedrückt hast, der vorgeschaltete FI aber nicht ausgelöst hat, ist wahrscheinlich das Fehlerstrommodul defekt oder nicht richtig angeschlossen. Es könnte natürlich auch der vorgeschaltete FI sein, also teste den besser auch erst manuell.

Geschrieben
Am 15.10.2024 um 17:14 schrieb MatzeTF:

@Little_Company Beim integrierten DC-Fehlerschutz kannst du einen Selbsttest auslösen. Schau mal auf Seite 6 der WARP Anleitung. Möglicherweise ist nach deinem Umbau der Testknopf nicht mehr durch die Frontplatte erreichbar und du musst sie abnehmen. Dabei entsprechend aufpassen, da der Test natürlich nur durchgeführt werden kann, wenn die Wallbox Strom hat.

Wenn du den Testknopf sicher 10 Sekunden gedrückt hast, der vorgeschaltete FI aber nicht ausgelöst hat, ist wahrscheinlich das Fehlerstrommodul defekt oder nicht richtig angeschlossen. Es könnte natürlich auch der vorgeschaltete FI sein, also teste den besser auch erst manuell.

Der Test ergab ein positives Ergebnis. Der FI hat ausgelöst.
 Jetzt wirds spannend    

Der vorgeschaltete FI wurde vom Elektriker schon getestet. Der funktioniert bei allen Tests.
Wenn ich die Testergebnisse meines Elektrikers richtig lese, so löst der FI bei 3 Tests innerhalb der notwendigen Zeit aus aber bei 60mA überhaupt nicht!

Gibt es dafür irgendeine Erklärung?

Geschrieben

Hallo @Little_Company,

ich würde die Messergebnisse auch so interpretieren, dass alle Messung in Ordnung sind mit Ausnahme der 60mA Messung.

Mir scheint es so, als wenn der Elektriker nicht wusste, dass bei WARP1 immer der RCD auslöst. War dem so?

Kann es sein, dass er sich bei der 60mA vertan hat, denn bei 6mA hat er ja auch ausgelöst? Sprich spätestens nach 10s hätte er auf Grund der Ergebnisse der Messung zuvor auslösen sollen.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...