remotecontrol Geschrieben January 4, 2013 at 10:53 Share Geschrieben January 4, 2013 at 10:53 Hallo, eine Frage zur Stromversorgung: mein Stack wird über eine Step-Down Power-Supply versorgt. Die Stromversorgung am Eingang ist ein 9,6V Akku. Das Servo Brick zieht seinen Strom aktuell über den Stack. Ist es prinzipiell besser, wenn die Eingangsspannung über eine Y-Weiche am Akku auch direkt an das Servo-Brick angeschlossen wird? Das Servo-Brick regelt die Eingangsspannung ja selber auf die über Software eingestellte Spannung runter - oder? Damit würden dann die recht feinen Kontakte des Stacks nicht so belastet. Ein Servo kann bei Aktivität schon mal 300 mA ziehen. Wenn mehrere gleichzeitig aktiv sind, kann das auch mehr werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben January 4, 2013 at 15:11 Share Geschrieben January 4, 2013 at 15:11 Es werden im Stack insgesamt 20 Leitungen für die externe Spannung verwendet (10x gnd und 10x vcc), die je für 500mA spezifiziert sind. An und für sich sollte das also vollkommen egal sein ob der Servo Brick über den Stack oder über den eigenen Anschluss versorgt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
remotecontrol Geschrieben January 5, 2013 at 13:16 Autor Share Geschrieben January 5, 2013 at 13:16 Vielen Dank, das hilft mir weiter. 10x 500mA ist wohl deutlich mehr, als ich brauche. Um den Kabelsalat so gering wie möglich zu halten werde ich erstmal keine separate Leitung legen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nic Geschrieben January 7, 2013 at 10:55 Share Geschrieben January 7, 2013 at 10:55 Hier wird von max.3A berichtet, die durch den Stack dürfen: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,965.msg6813.html#msg6813 Was aber bedeutet dann 10x500mA, doch max. 5A ? Da wir uns nicht immer mit TF-Sachen beschäftigen, geht so mancher wichtiger Hinweis aus dem Forum in Vergessenheit oder wird übersehen. Könnte man unter der Doku ev. eine Kurzübersicht anlegen, die alle relevanten und wichtigen Benchmarks zur TF-Hardware übersichtlich zusammenfassen ? z.B. 1*Step-Down Power Supply + 1*Master + 8*Brick + 2*Extension. Das heißt wenn alles Master sind, können max. 36 Bricklets gleichzeitig verwendet werden zulässige externe USBVoltage zw. 4,8 - 5,7 V max. Strom im Stack 3A usw... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben January 7, 2013 at 11:16 Share Geschrieben January 7, 2013 at 11:16 Hier wird von max.3A berichtet, die durch den Stack dürfen: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,965.msg6813.html#msg6813 Was aber bedeutet dann 10x500mA, doch max. 5A ? Die Step-Down Power Supply kann auf der 5V Leitung 3A liefern. Aber es geht hier nicht um die 5V Ausgangsleistung der Step-Down Power Supply, sondern um die Powerleitungen im Stack, die haben mit der 5V Leitung nichts zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nic Geschrieben January 7, 2013 at 11:24 Share Geschrieben January 7, 2013 at 11:24 Die 5V Leitung hatte ich nicht gemeint, sondern den Versorgungsstrom via PowerSupply der max. für Stepper/Servo/Bricks im Stack anliegen darf: also 5 A ? Wenn jemand z.B. 6 Stepper anschließt und über das PowerSupply versorgen möchte, wieviel Strom darf jeder Motor max. ziehen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
AuronX Geschrieben January 7, 2013 at 16:42 Share Geschrieben January 7, 2013 at 16:42 Grundsätzlich gebe ich Nic recht, dass manche Information leichter zugänglich sein könnte. Ich weiß, dass ihr einige Informationen selbst nicht so recht habt (zulässige Betriebstemperaturen), aber das was ihr wisst sollte auf jeden Fall auch in offiziellen Dokumenten (nicht Wiki/Forum) aufzufinden sein. z.B. Ist die Information wie viele Bricks auf einen Master gehen nicht auf der Master-Seite zu finden (der ja die Grundlage fürs Stacking ist). edit: Schaltfrequenz des Dual Relais? 10 Mal pro Minute? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben January 9, 2013 at 09:49 Share Geschrieben January 9, 2013 at 09:49 Ein Pin im Stack verträgt 500mA. Der Stack hat 10 Pins für Power (die externe Spannung der Power Supply die auch Treiber Bricks nutzen können), daher kann der Stack da 5A transportieren und z.B. bei 5 Stepper Bricks in einem Stack kann sich jeder dann 1A genehmigen. Keine Ahnung wo die Information mit 3A in diesem Kontext herkommt. Die Step-Down Power Supply kann 5V mit bis zu 3A liefern, ja, aber das sind die 5V, nicht Power. Die USB Versorgungsspannung muss zwischen 4,8V und 5,7V liegen. Laut Datenblatt kann das Relais auf dem Dual Relay Bricklet 360 Schaltoperation pro Stunde also 1 Mal pro Sekunde. Ja, ihr habt recht, das ist alles nicht gut dokumentiert, sorry. Das ist aber keine Absicht unsererseits und ich verbessere gerade die Dokumentation. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
AuronX Geschrieben January 9, 2013 at 12:13 Share Geschrieben January 9, 2013 at 12:13 Ja, ihr habt recht, das ist alles nicht gut dokumentiert, sorry. Das ist aber keine Absicht unsererseits und ich verbessere gerade die Dokumentation. Ist auch (mindestens von meiner Seite) nicht böse, sondern nur als Hilfe gemeint. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...