JoergK Geschrieben July 18, 2014 at 08:12 Geschrieben July 18, 2014 at 08:12 Hallo, ich habe leider bis Montag keine Möglichkeit mit meinem IO16 zu testen, würde aber gerne etwas im Hotel zu Ende implementieren. Bei der Überlegung, wie ich die Ports anspreche, ist mir klar geworden, dass ein Punkt bezüglich MonoFlops unklar ist. Und zwar wenn ich beispielsweise Port 0 mit 1,5s auf High schalte und dann nach 0,5s die Methode erneut aufrufe um Port 1 mit 1,5s in den Zustand High zu versetzen, was passiert dann mit Port 0? Aufrufe quasi: setPortMonoflop('A', 0x00000001, 0x00000001, 1500); sleep(500); setPortMonoflop('A', 0x00000010, 0x00000010, 1500); Wie verhält sich dann Port 0? Geht Port 0 auf Low nach 0,5s oder nach 1,5s, nach 2s oder sogar gar nicht mehr? Hat jemand eine Idee? Danke im voraus. Cheers, Jörg Zitieren
photron Geschrieben July 18, 2014 at 08:52 Geschrieben July 18, 2014 at 08:52 Da beide Aufrufe auf verschiedene Pins beziehen kommen sie sich nicht in die Quere. Der 2. Aufruf ändert nicht das Verhalten des schon laufenden Monoflops auf einem anderen Pin. Dein 1. Monoflop auf Pin 0 endet also nach 1,5s, wie vorgegeben. Zitieren
JoergK Geschrieben July 18, 2014 at 09:02 Autor Geschrieben July 18, 2014 at 09:02 Cool vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte im Source Code des IO16 nur eine Liste gefunden, die zyklisch geprüft wird, aber nicht die Stelle, an der diese gefüllt wird. Beste Grüße Jörg Zitieren